修正個人空間的圖表顯示問題 2013-12-12 17:38:25 +0800 233
新增考題「下載」功能 2013-01-15 16:02:19 +0800 37
關於考題總覽裡的分類 2013-01-07 15:58:38 +0800 27

《100 年度 01600 自來水管配管丙級技術士技能檢定學科測試試題》 原卷式測驗


  1. 用戶使用之量水器(水表),故障或漏水時,應

    正確答案:
    請自來水事業單位修理
    0
    討論(大家一起來解題…):
  2. 下列何種管不適用於用戶給水管?

    正確答案:
    鍍鋅鋼管
    0
    討論(大家一起來解題…):
  3. 下列那一項與鋼管鉸紋作業無關

    正確答案:
    活動扳手
    0
    討論(大家一起來解題…):
  4. 塑膠管路與鐵管管路之連接,為了維修時拆卸方便;且不致破壞原有管路系統,應選擇下列何種管件連接為佳

    正確答案:
    鐵塑由令
    0
    討論(大家一起來解題…):
  5. 自來水管線埋設後進行水壓試驗不宜使用何種水源

    正確答案:
    生活廢水
    0
    討論(大家一起來解題…):
  6. 銅管接合,使用噴燈施銲最適宜之銲接法為

    正確答案:
    錫銲
    0
    討論(大家一起來解題…):
  7. 裝在露天之管路應塗敷﹝刷﹞下列何物加以防護為佳

    正確答案:
    油漆
    0
    討論(大家一起來解題…):
  8. 管路氣壓試驗使用下列何者探漏

    正確答案:
    肥皂水
    0
    討論(大家一起來解題…):
  9. 檢查管路是否水平或垂直,宜使用下列何種儀器

    正確答案:
    水平器
    0
    討論(大家一起來解題…):
  10. 自來水管線埋設施工,必須依照設計路線,正直平整,不得任意偏斜曲折,管線如需彎曲時,其400㎜以下管徑每一臼口最大容許彎度為幾度

    正確答案:
    2
    0
    討論(大家一起來解題…):
本試卷有選擇題80題,每題1.25分,皆為單選選擇題,測試時間為100分鐘,請在答案卡上作答,
答錯不倒扣;未作答者,不予計分。准考證號碼:
姓名:
選擇題:
1.(3)用戶使用之量水器(水表),故障或漏水時,應 (1)請水電行修理 (2)用戶自己拆修 (3)請自來水事
業單位修理 (4)不用修理。
2.(1)下列何種管不適用於用戶給水管? (1)鍍鋅鋼管 (2)不銹鋼管 (3)HIP管 (4)PE管。
3.(4)下列那一項與鋼管鉸紋作業無關 (1)鉸紋器 (2)管鉸刀 (3)鉸紋旋盤 (4)活動扳手。
4.(1)塑膠管路與鐵管管路之連接,為了維修時拆卸方便;且不致破壞原有管路系統,應選擇下列
何種管件連接為佳 (1)鐵塑由令 (2)塑膠閥接頭 (3)鐵由令 (4)凸緣接頭。
5.(4)自來水管線埋設後進行水壓試驗不宜使用何種水源 (1)井水 (2)水庫水 (3)自來水 (4)生活廢水。
6.(1)銅管接合,使用噴燈施銲最適宜之銲接法為 (1)錫銲 (2)銅銲 (3)銀銲 (4)電阻銲。
7.(3)裝在露天之管路應塗敷﹝刷﹞下列何物加以防護為佳 (1)塗敷機油 (2)塗敷黃油 (3)油漆 (4)塗刷防
銹油。
8.(2)管路氣壓試驗使用下列何者探漏 (1)柴油 (2)肥皂水 (3)膠水 (4)火焰。
9.(2)檢查管路是否水平或垂直,宜使用下列何種儀器 (1)圓規 (2)水平器 (3)折尺 (4)游標卡尺。
10.(1)自來水管線埋設施工,必須依照設計路線,正直平整,不得任意偏斜曲折,管線如需彎曲時,
其400㎜以下管徑每一臼口最大容許彎度為幾度 (1)2 (2)4 (3)6 (4)8。
11.(1)下列何種管件不宜配置在磚牆中 (1)由令 (2)直型接頭 (3)彎頭 (4)彎管。
12.(3)凸緣接頭螺栓之旋緊順序以何種為佳 (1)順時針 (2)逆時針 (3)對角 (4)任意方向。
13.(3)下列有關管架功能之敘述,何者為錯誤 (1)支持管路整體之荷負 (2)防止管路震動 (3)固定管體,
以供鉸紋加工 (4)吸收管路因熱脹冷縮變形所引起之動力。
14.(4)水中含有大量之下列物質時必呈現紅水 (1)鈣 (2)砷 (3)氯鹽 (4)鐵與錳。
15.(3)管線圖上符號表示為 (1)凸緣 (2)直型接頭 (3)由令(活管套節) (4)短接。
16.(3)職業道德必須具備哪一種行為 (1)私利行為 (2)暴利行為 (3)合法行為 (4)機會行為。
17.(2)鋼管切斷作業時,直立式夾管虎鉗之把手需轉到 (1)作業手同面 (2)作業手對面 (3)住意位置 (4)中
間位置以免傷及作業者。
18.(4)管體實施防蝕包紮作業時,帶狀之防蝕材料,將上下兩層重疊一半之帶寬,由左而右或由下
而上包紮為宜,採用此包紮方式之目的為 (1)節省材料,可降低費用 (2)節省時間,施工最快 (3)
消除單調,可美化管體 (4)避免管體露出,可達到完全包覆之效果。
19.(4)水管之管線上常用文字代號為 (1)A (2)G (3)S (4)W。
20.(2)鑄鐵排水立管之固定管夾,每節至少 (1)1只 (2)2只 (3)3只 (4)4只。
21.(1)不同金屬管路採用何種方式接合,可防止因電位差不同而腐蝕? (1)絕緣式接頭 (2)銲接接合 (3)
鉸紋接合 (4)壓縮接合。
22.(3)有關配管之作業安全,下列敘述何者為錯誤 (1)進入工地作業應著工作服、安全帽、安全鞋等
防護具 (2)旋轉機器傳動鏈條及砂輪機之護罩,不得有鬆動或予拆除 (3)可用手指清除管口或接
頭螺紋上之鐵屑雜物 (4)作業場所如有易燃物,應將其移開或隔離後,方可動火作業。
23.(4)夜間在道路中修配管路時何者不是,應有的安全用具 (1)拒馬 (2)路錐 (3)警戒燈 (4)抽水機。
24.(2)配水管路之排泥必須裝設在管路 (1)最高處 (2)最低處 (3)中點處 (4)任意處。
25.(3)管線圖是表示 (1)消防栓 (2)制水閥 (3)不連接管線 (4)相連接管線。
26.(2)止回閥上之「→」記號是表示 (1)流量 (2)流向 (3)向左裝設 (4)向右裝設。
27.(3)支持懸空管線之管架稱為 (1)腳架 (2)懸架 (3)吊架 (4)座架。
28.(1)下列符號中,那一項是表示空氣管線 (1)-A- (2)-O- (3)-W- (4)-G-。
29.(4)管子鉸紋後其螺紋錐度為 (1)1/100 (2)1/50 (3)1/32 (4)1/16。
30.(2)選購衛生設備之瓷器時,下列何種敘述是錯誤的 (1)表面光滑 (2)吸水率大 (3)吸水率小 (4)容易安
裝。
31.(3)內徑100公厘管之斷面積,約為內徑50公厘管之幾倍 (1)2 (2)3 (3)4 (4)5。
32.(3)管徑100公厘機械接頭鑄鐵管的螺栓孔數為 (1)2 (2)3 (3)4 (4)5。
33.(4)裝接ψ65㎜螺紋接頭鋼管時,使用的管鉗大小,不得小於 (1)300㎜ (2)450㎜ (3)600㎜ (4)900
㎜。
34.(1)一般保溫材料遇到下列何者後,即刻降低其保溫作用,所以在保溫層外面必需加一保護層 (1)
水 (2)熱 (3)電 (4)日光。
35.(1)配管材料之採用 (1)應考慮性質及配設地方 (2)只考慮性質 (3)只考慮價格 (4)只考慮美觀。
36.(2)熱水管使用何種管材為最佳? (1)鑄鐵管 (2)銅管 (3)塑膠管 (4)鉛管。
37.(4)20公厘塑膠管之插入接合長度至少為幾公厘 (1)13 (2)18 (3)25 (4)35。
38.(1)符號表示排水管之 (1)清理口 (2)落水口 (3)防臭器 (4)污水井。
39.(3)管路試驗是水管以可能承受之最高壓力試驗,並須維持幾分鐘以上,且其漏水量不超過規定
方為合格 (1)15 (2)30 (3)60 (4)120。
40.(1)塑膠管之彎曲可選用下列何工具輔助彎曲 (1)彈簧導彎器 (2)手彎管器 (3)液壓彎管輾器 (4)手動彎
管輾器。
41.(3)何者無法使用填砂法加熱彎曲 (1)銅管 (2)碳鋼管 (3)鑄鐵管 (4)塑膠管。
42.(4)使用鉸紋機時,應予冷卻鉸紋部位,通常其自動循環之冷卻油料為 (1)柴油 (2)煤油 (3)蒸餾油 (4)
切削油。
43.(2)鏨削切斷法可用於何種材質的管 (1)塑膠管 (2)鑄鐵管 (3)鍍鋅鋼管 (4)黃銅管。
44.(3)單線圖上符號係表示 (1)清潔口 (2)排氣口 (3)異徑接頭 (4)由令接頭。
45.(4)管路平面圖上的指北標都畫在圖面的 (1)正中間 (2)右下方 (3)左下方 (4)右上方。
46.(1)依建築技術規則之規定,洗臉盆與三角閥間連接管之管徑不得小於幾公厘 (1)10 (2)15 (3)20 (4)2
5。
47.(3)家庭熱水管線之最佳使用材質為 (1)鍍鋅鋼管 (2)玻璃纖維管 (3)不銹鋼管 (4)塑膠管。
48.(4)由上方俯視投影之管線圖稱為 (1)立面圖 (2)側面圖 (3)前視圖 (4)平面圖。
49.(3)鑽床鑽孔時所選用的轉速是根據 (1)技巧熟練度 (2)材料厚度 (3)孔徑大小及材質 (4)材料固定之緊
密程度。
50.(1)管線上吊架之裝置,最先應考慮的項目是 (1)位置 (2)荷重 (3)形式 (4)間距。
51.(2)排水管路所設置的存水彎,其水封較容易遭破壞的型式為 (1)P型 (2)S型 (3)U型 (4)圓桶型。
52.(1)PVC管管體上列印之管材代號字樣若為W,表示此管為 (1)自來水用管 (2)導電線用管 (3)瓦斯管
 (4)管筏用管。
53.(4)下列各閥中,於施工安裝時,不必考慮其流向的是 (1)止回閥 (2)球閥 (3)浮球閥 (4)閘閥。
54.(3)與安全作業有關事項,下列敘述何者為錯誤﹖ (1)使用機具前,必須瞭解其操作方法及危險性
 (2)揮動大鎚打擊物體時,必須先觀察周圍環境狀況,以免造成傷害 (3)於炎熱暑天工作時,可
以赤裸上身,以求涼快 (4)進入工地時,必須戴安全帽。
55.(3)150公厘鑄鐵管之最大容許直接鑽孔徑為幾公厘 (1)25 (2)32 (3)40 (4)50。
56.(4)管線支撐之目的不是為了 (1)支持本體重量 (2)控制熱膨脹 (3)防止發生位移 (4)避免流體變質。
57.(1)下列何者不是鑄鐵管機械接頭接合使用之配件 (1)管束帶 (2)押圈 (3)膠圈 (4)T型螺栓。
58.(3)彎曲半徑為180公厘之塑膠管彎曲角度為60度時,其彎曲長度為幾公厘 (1)121.4 (2)152.4 (3)188.4 (4)240.4。
59.(2)給水管不可以使用下列何種管材 (1)塑膠管 (2)鑄鐵管 (3)銅管 (4)不銹鋼管。
60.(2)坡度為1/100之管路,若已經測得水平距離為1000公尺時,其高度應為幾公尺 (1)100 (2)10 (3)
1 (4)0.1。
61.(4)2500平方公分等於多少平方公尺 (1)5 (2)0.5 (3)2.5 (4)0.25。
62.(1)鋼管與螺紋接頭須適當的扭緊,其露出之螺紋不得超過 (1)2牙 (2)3牙 (3)4牙 (4)5牙。
63.(2)使用延性鑄鐵管之自來水配水管路,其接合方式通常採用何種接頭 (1)螺紋接頭 (2)機械接頭 (3)
銲接接頭 (4)壓縮接頭。
64.(2)大口徑水管固定時,一般採用 (1)支架 (2)固定台 (3)吊架 (4)U型夾。
65.(2)洗臉盆所裝設存水彎之最小口徑應為幾公厘 (1)20 (2)32 (3)40 (4)50。
66.(4)鑄鐵管件短管乙是 (1)兩端均為承口 (2)兩端均為凸緣(平口) (3)一端為承口、一端為凸緣 (4)一端
為插(塞)口、一端為凸緣。
67.(1)對工程之何種項目須作成施工計劃表,逐步配合實施,始可獲得預期成效 (1)施工程序 (2)施工
期限 (3)施工工具 (4)施工材料。
68.(4)管線系統塗有黃色表示 (1)安全 (2)消防 (3)防護 (4)危險。
69.(3)PVC管與配件的冷間接合施工時應注意事項,下列何者為錯誤 (1)不可在雨中或管體表面潮濕
時施工 (2)接合部位要均勻塗佈膠合劑 (3)插入至預定深度後,立即鬆手靜置 (4)插接後多餘之膠
合劑應擦拭乾淨。
70.(2)塑膠管埋設時,在管之周圍應填何種材料保護 (1)細石 (2)乾砂 (3)級配料 (4)土石。
71.(2)開挖管溝若對建築物有發生意外之可能時須 (1)自行補強後施工 (2)協調屋主並攝影為憑 (3)挖後
再解決 (4)向警察局報備。
72.(2)ψ20㎜鋼管或鍍鋅鋼管之鉸紋接頭,若套入7牙,其標準套接長度為幾公厘 (1)9 (2)13 (3)17 (4)2
1。
73.(1)6'-5"之長度等於幾公分 (1)195.6 (2)1956 (3)2310 (4)165.1。
74.(4)埋設在道路地下管路因故過淺時,應行補救之方式為 (1)路面予以降低 (2)管路予以升高 (3)管路
予以壓扁 (4)管路予以保護。
75.(1)用於削除管端內部毛邊的工具稱為 (1)鉸刀 (2)擴管器 (3)弓鋸 (4)鉸紋器。
76.(4)石墨鑄鐵管以套管接合時,下列敘述何者為正確 (1)套管內兩管不得有間隙 (2)套管內兩管端各
距套管口50㎜ (3)一管端在套管中央一管端則自由設置 (4)套管中心應置於兩管間隙中央。
77.(4)下列何者與水壓試驗工作無關 (1)管內充滿水 (2)試驗壓力 (3)持續時間 (4)消毒。
78.(3)欲測兩支管之直徑是否相同,應使用何種工具 (1)角尺 (2)圓規 (3)卡鉗 (4)直尺。
79.(3)關於凸緣接頭的敘述下列何者為錯誤 (1)凸緣接頭又稱法蘭接頭 (2)接合時最常用墊料為橡膠 (3)
螺栓依順時針方向、相鄰位置的順序旋緊 (4)接合時其接合面必須清理乾淨。
80.(1)挖掘道路時,應以當日可填土復舊之範圍為原則,如遇不能回填之情形時需 (1)以拒馬、護欄、
夜間警戒燈等加以警示 (2)派人留守 (3)以樹枝插於洞口 (4)以挖土機擋於洞口。

相關附件(支援圖形檔、音效、一般文件…)

0
討論(大家一起來解題…):